关于消防配线的计算问题
在消防设计说明中提到:消防启泵控制线及动作信号线采用NH-BV-(4*1.5) SC25,多线联动控制线采用NH-KVV-7*1.5 SC25,消防广播音频线采用NH-RVS-2*1.5 SC20, 两总线采用NH-RVS-2*1.5 SC20, 两总线及电源线采用(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5) SC25,但是哪些线应该连接哪些消防设备?对应的是哪部分?搞不清楚,请教各位大神
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防启泵控制线及动作信号线采用NH-BV-(4*1.5) SC25,启泵线从消火栓启泵按钮到水泵,动作信号从泵房到监控室。多线联动控制线采用NH-KVV-7*1.5 SC25,从联动控制器到泵房、排烟风机等联动设备;消防广播音频线采用NH-RVS-2*1.5 SC20, 从监控机房到喇叭;两总线采用NH-RVS-2*1.5 SC20, 两总线及电源线采用(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5) SC25,两总线从机房到各个设备都要敷设。