• 弱电系统的问题

    在弱电系统中用到的LIU HUB MDF和PBX用不用都单独计算,如果用的话分别套用那些子目。都要补充主材吗?整个弱电系统最后都需要那些调试?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般情况下:总包的话,这些就不算。只算一个空箱。分包的话就全部要计算。具体名称就是上面岁月所讲的了。

    2014-08-04 11:48:38 

  • LIU光纤连接装置(盒)

    HUB集分线器

    MDF主配线架

    IDF是分配线架

    SPD光纤信号转化器

    PBX俗称:程控交换机

    按类似的设备套,定额里没主材价的,需要补充主材。

    主要调试有:双绞线链路调试、光纤链路调试。整体调试。其他各子系统按定额子目进行各自的调试;

    建议你好好熟悉下智能化的相关定额,就会比较清楚了。

    2014-08-04 09:25:42 