吼吼 2014-08-04 17:15:47 | 江苏省 其他专业 | 748查看 5回答
电缆的混凝土保护层中钢筋规定怎么排布的?
供电局或者是什么其他的规定有钢筋的排布要求么??例如电缆管上层和底层布上,双层钢筋。问题补充:如果有相关的规定的,请说下是哪本图集的谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在03D301-3图集中第32页线管铺设距离混凝土表面不小于30的规定(包括动力线管、消防线管、弱点线管)。
2014-08-04 19:57:59
-
1.设计有要求的按设计要求执行。
2.设计没有要求的,不需要钢筋,(塑料电缆管、塑料电缆排管)做150#无筋混凝土保护,即可。(钢管的不需要)。
2014-08-05 08:33:52
-
一般都按土建钢筋混凝土规范要求做,如果图纸有要求,就按图纸做
2014-08-04 17:23:39
-
那种满包混凝土应该有具体的做法或者选用的图集吧
2014-08-04 17:19:34
-
答:按土建钢筋混凝土规范、图集要求做就可以了。
2014-08-04 19:59:40