heihei8610 2014-08-09 16:10:27 | 河北省 其他专业 | 1773查看 3回答
电线余量用另外计算吗?
您好,我想问一下,电线定额含量里包含了电线损耗量,那损耗量里含电线余量吗?电线余量用另外增加吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电线余量需要另外计算。
电线定额含量里包含了电线损耗量,那损耗量里不含电线余量,电线余量需要另外增加。
2014-08-09 16:16:40
-
你好:电线的余量不另行增加。以2.5mm2的导线穿管为例,100米的导线含预留电线14.42米,接断头数量是32.1个。定额电线含量=(100+14.42)*1.018=116.48米,四舍五入为116米。1.8%是电线的损耗率。
2014-08-12 11:07:34
-
答:参考下面的方法计算。 序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值
2014-08-09 16:30:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看