dongyong8 2014-08-09 22:35:26 | 安徽省 安装算量GQI | 965查看 1回答
电缆识别问题??
竖向桥架中主电缆为YJV-5*10,标准层分支电缆为YJV-5*6,两者之间用电缆分流器(穿刺线夹连接),计算时用配管连接竖向桥架与标准层配电箱,为什么每次在汇总计算时,楼层分支电缆的路径默认识别至地下室配电房中的配电柜中,而不是识别到各楼层电缆分流器位置处???这样计算出来的分支电缆明显偏大、请问如何解决??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖向桥架中主电缆为YJV-5*10,标准层分支电缆为YJV-5*6,两者之间用电缆分流器(穿刺线夹连接),计算时用配管连接竖向桥架与标准层配电箱,为什么每次在汇总计算时,楼层分支电缆的路径默认识别至地下室配电房中的配电柜中,而不是识别到各楼层电缆分流器位置处???这样计算出来的分支电缆明显偏大、请问如何解决?把各楼层电缆分流器定义识别为配电箱,电缆就可以从楼层配电箱位置计算。
2014-08-10 00:25:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看