微笑! 2014-08-10 18:44:41 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 807查看 5回答
非框架梁的下部配筋不一致?
非框架梁在每一个间隔内下部配筋不一致,怎么处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
非框架梁在每一个间隔内下部配筋不一致,怎么处理?
原位标注和集中标注起冲突 以原位标注为准
你按照图纸 在里面填入钢筋信息就好了
2014-08-10 18:53:46
-
这个标注没有一点冲突。
集中标注只有上部通长筋2C22.
下部筋是在原位标注中各跨标注的。中间跨下部筋是5C25 2/3,两端悬挑跨的下部筋是2C18。
2014-08-10 19:00:45
-
在定义梁时,只输入截面及上部钢筋箍筋不输入下部钢筋,在画上图后,原位标注的表格里对应跨内输入梁的下部钢筋。
2014-08-10 19:15:52
-
标注没问题 原位标注在各跨的原位标注输入即可
2014-08-10 19:35:22
-
集中标注与原位标注钢筋信息只要按原图的信息输入就正确的。
2014-08-11 08:05:00