hepeng 2014-08-11 17:47:17 | 河南省 云翻样 | 2533查看 3回答
跨板受力筋有分布筋负筋没有是为什么
计算设置里分布筋设置默认值是A8@200,识别负筋也是设置了一样的标注,为什么计算结果只有跨板受力筋有分布筋,负筋没有分布筋,根数还不对
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算设置里分布筋设置默认值是A8@200,识别负筋也是设置了一样的标注,为什么计算结果只有跨板受力筋有分布筋,负筋没有分布筋,根数还不对
你好:
1、负筋也应该有的。2、双层双向钢筋板没有分布筋的。
3、你查看下你识别的钢筋的范围吧,很可能垂直方向的负筋和这个分布筋的计算范围重合了。
4、实在不行的话,就别识别了,自己手动绘制下看看。
2014-08-11 17:51:22
-
有面筋、负筋、跨板筋的部位是不计算分布筋的。
2014-08-11 17:54:30
-
单向布置的板筋(其实就是指板顶贯通——面筋或跨板受力筋,与非贯通钢筋——板负筋。板底筋通常是双向的),都需要分布筋,用于固定该单向板筋,以保证间距相等。由于板分布钢筋只起到固定作用,双向板筋就可以相互固定,所以双向板筋不需要分布筋。
板角部分的板负筋相互交叉,也可以发挥相互固定的作用,所以板角只要有相互交叉的负筋,软件自动识别,不计算分布筋。
同样的道理,当板负筋与跨板受力筋交叉时,交叉区域的板负筋与跨板受力筋都不需要分布筋,软件在计算时自动识别,交叉区域内无论是板负筋还是跨板受力筋,都不会有任何分布筋存在。
注意,是相互交叉,并不是非要相互垂直!
2014-08-11 19:17:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看