• 阻火圈问题

    排水支架(坐便器那一段管)穿楼板De11o要安装阻火圈吗?穿楼板套管和止水环要不要安装?

    阻火圈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排水支架(坐便器那一段管)穿楼板De11o要安装阻火圈吗?穿楼板套管和止水环要不要安装?只计算主排水管处的阻火圈及穿楼板套管和止水环坐便器那一段管可以计算套管及止水环。

    2014-08-11 18:31:55 

  • 你好:高层排水的主立管必须要安装阻火圈。不设套管和止水环。座便那一段管既不设阻火圈,也没有套管也不安装止水环。

    2014-08-12 08:18:01 

  • 排水支架(坐便器那一段管)穿楼板De11o是不需要安装阻火圈的,排水管道一般不设立穿楼板套管和止水环只加阻火圈。

    2014-08-12 09:39:59 

  • 止水环和阻火圈均安装,不安装钢套管。

    2014-08-12 11:21:07 

  • 不用安装阻火圈,根据防火规范要求高层建筑采用PVC管道时,为防止火灾沿管道上沿必须安装阻火圈,不用加套管,必须加止水环

    2014-08-11 18:32:55 

  • 同意楼上的回答。

    2014-08-11 18:43:51 