• 室外消防阀门与管道的连接,需要计算哪些工程量?

    具体有哪些,阀门与管道连接是沟槽卡箍连接还是沟槽法兰连接,套定额包括哪些? 1、阀门安装 2、法兰安装??、
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额规定消火栓管道安装套《给排水、采暖、燃气工程》相应的子目,阀门、法兰安装及管道冲洗、压力试验套《工艺管道安装工程》;你所描述的阀门安装应该套《工艺管道安装工程》内法兰阀门安装子目,法兰安装应套《给排水、采暖、燃气工程》内卡箍法兰安装子目。

    2014-08-12 11:25:22 

  • 按施工图预算,看清图纸设计说明。

    2014-08-12 11:22:24 

  • 答:有关你的问题,  1、室外消防管道一般是不会采用“沟槽连接”这种连接方式 , 因为室外管采用沟槽连接时,管卡连接处时间一长就很容易发生漏水事故。  2、阀门会采用焊接法兰连接,需安装在专门的阀门井内。具体定额是执行第八册“焊接法兰阀”子目, 水泵房的阀门才执行第六册工业管道安装里面的“低压法兰阀门”子目

    2014-08-12 13:01:09 