狙击手 2014-08-13 09:38:44 | 山西省 安装 | 5161查看 3回答
空调通风排烟管计算规则
空调通风排烟管道,一:在计算套定额所需要的 工程量的 时候,如何计算工程量?扣除防火阀和风机的 长度么?二:在算风管管道材料的 时候,三通弯头变径如何计算?有什么简便方法么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、计算风管工程量时,要扣除风阀及通风设备(例如风机、消声弯头、消声器、静压箱等)所占风管长度;
2、弯头、三通都是以风管中心线长度计算风管面积,变径接头以大端尺寸计算风管面积。
2014-08-13 10:09:02
-
建议细看当地定额的相应计算规则、章节说明等。
2014-08-13 09:55:08
-
通风空调一般计算是风管按展开面积算,阀门需扣除其所占长度,三通弯头已包含在风管安装中,不单独计算,消声弯头需单独计算。但是具体计算规则还要看你们当地的定额章节说明及解释。
2014-08-13 10:05:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看