当梁上(下)部仅当2根通长受力筋,增设2C12
当梁宽小于350时,梁上部负筋中两根角筋应通长,当梁宽大于等于350时,梁上部负筋中四根钢筋(包括两根角筋)应通长;当梁上(下)部仅当2根通长受力筋,增设2C12。这句话的意思难道是梁的上部如果是2根钢筋的话,就要在加(2C12)吗??求解!!!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当梁宽小于350时,梁上部负筋中两根角筋应通长,当梁宽大于等于350时,梁上部负筋中四根钢筋(包括两根角筋)应通长;当梁上(下)部仅当2根通长受力筋,增设2C12。这句话的意思难道是梁的上部如果是2根钢筋的话,就要在加(2C12)吗??求解!!!
你好:
1、不完全正确。你的这句话可以这样分析。如下图。2014-08-16 17:40:35
-
当梁宽大于或等于350时,梁上、下如果只有两根通长筋就再增加2C12通长,如果还有两根附加筋那就再增加2C12架立筋,以满足四支箍需要。
2014-08-16 19:23:51
-
是的,就是这个概念。
2014-08-16 17:31:42
-
集中标注的前两面两面三刀根钢筋是通长角筋面筋。2C12是两根架立筋。与支座筋搭接150就可以了
2014-08-16 18:56:13
-
增加的是 架立筋
2014-08-16 22:31:48
-
这个一般是只有在四肢箍的梁中,才会有这个架立筋的要求,但根据你的描述,通长筋必须是大于四根才行(梁宽大于350),你的理解是对的。但于经验做法有出入,不如再问一下设计
2014-08-16 17:54:22
-
加的这两根是架立筋,起到连接支座负筋的作用
2014-08-16 18:05:25
-
梁集中标注里面 通长钢筋后面有(2c12) 在原位标注里面梁中部钢筋还会出现(2c12) 请问:原位标注里面的2c12是否应该删除? 当原位标注上部钢筋出现不同标注时应该如何标注?
-
地梁钢筋中这个2C25是上部通长筋还是下部通长筋?不是说地梁上下部受力筋标注是相反的?那图上上部的3C25,4C25,也都是下部支座的钢筋?2C25+1C22,3C16是上部的钢筋??
-
地梁钢筋中这个2C25是上部通长筋还是下部通长筋?不是说地梁上下部受力筋标注是相反的?那图上上部的3C25,4C25,也都是下部支座的钢筋?2C25+1C22,3C16是上部的钢筋??
-
梁的集中标注中有上部通长筋3C18+(1B12),即有架立筋
我就是在软件中,上部通长筋中输入3C18+(1B12),然后在原位标注时,2c12自动出现在跨中筋里面,而图纸上面也有跨中筋,为3C22。在这种情况下,我该如何输入,还是说我输入有问题?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看