无尽思念 2014-08-21 10:18:37 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1523查看 8回答
板受力筋锚固随墙高变化要怎么设置?
图纸上的板受力筋锚固到墙里的长度随墙高变化而变化,这个要怎么设置呀?问题补充:这个是地下车库的入口,墙的顶标高随顶板标高变化,底标高随底板标高变化,所以L是变值
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看出来了 下面的用筏板定义 两旁的用剪力墙 上面的用板定义 纵观你的图上 变量无非是两边挡墙的高度 所有的钢筋锚固长度是固定的 你可以在正常定义绘制完后 汇总计算 在编辑钢筋中 统一加上锚固长度即可 操作很简单 远比其他修改节点来的快 如图
2014-08-21 18:51:48
-
这个需要手动输入
看截图在调整长度里面输入你需要加多少的数据就可以
2014-08-21 10:36:35
-
水平筋按标高分段布置,在私有属性中修改钢筋筋弯折长度。
2014-08-21 10:30:44
-
答:这个软件不可以设置一个不确定的动态的量,你只能定位一个具体的特征,而且你这个墙到底是多高都是可以确定的啊,不可能今天你这堵墙是这么高,明天又那么高吧?一般无法输入的钢筋信息,你可以再单构件里面输入后锁定....
2014-08-21 10:32:50
-
看了您的截图分析:您可能理解诶有误,看上去您图纸好像是消防水池之类组合体剖面。我的理解:墙的水平和垂直钢筋外侧钢筋在末端锚固,墙内侧钢筋深入单上下板边-保护层,需要注意的是:除了墙角的墙内外侧钢筋锚固外(节点设置有几种选适合您图示图形方式)
板筋锚固在墙体内规范一般10d和12d两种(图示说明而定)软件操作:您布置上钢筋后点击属性‘左右弯折’输入图示数据。如果图示标注数字需注意扣减板的上保护层。
2014-08-21 11:00:55
-
用剪力墙直接绘制
2014-08-21 18:19:39
-
同意楼上的回答。
2014-08-21 19:27:43
-
板受力筋的锚固长度规范及11G101等图集规定是一个固定的值(只与砼等级、钢筋等级、抗震等级有关)
2014-08-22 09:45:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看