• 吊筋的布置问题

    我图上纵轴方向是非框架梁WL1,且是斜梁,1、请问该如何布置吊筋和加筋。2、WL1是整体贯通布置钢筋还是分成两部分布置! 谢谢!

    贯通布置

    非框架梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    先不要平齐板顶 梁画完之后先自动生成吊筋  然后再平齐板顶  这样可以布置上的  只不过  想不出实际施工的时候这地方怎么加吊筋  加吊筋有啥用?  计算画出效果如下图

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-08-21 14:26:23 

  • 屋梁应整体贯通布置,如果断开的话他会跨跨相锚,钢筋量会增大。吊筋和加筋在进行原位标注时在下面的梁钢筋表里面进行编辑

    2014-08-21 13:52:55 

  • 应作为一跨整体贯通布置,吊筋和附加箍筋在梁原位标注平法表中输入,完成后画上板,三点定义斜板,然后平齐板顶。

    2014-08-21 14:19:24 

  • 您好,绘制成一整条梁就可以,,斜板绘制之后,使用平起板顶会自行处理。。

    贯通布置

    吊筋在软件中设置

    非框架梁

     

     

     

    2014-08-21 14:22:16 

  • 在原位标注的表格内填写,首先是填写次梁宽度,然后再填写加筋和吊筋。

    2014-08-21 14:24:39 