k 2014-08-21 17:25:14 | 江苏省 其他专业 | 1553查看 7回答
关于马牙槎的问题
构造柱上的马牙槎凸出的宽度有什么规定,它是与墙宽还是与构造柱的宽度有关系?比如,240的墙和240的构造柱,马牙槎的宽度是60,如果墙宽变了或者是构造柱的宽度变了,马牙槎的宽度怎么变?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
马牙槎凸出的宽度按规范来说应该是1/4砖长,跟墙厚、柱宽等没有关系
但是因为较早时期的砖都是240×115×53规格的砖混结构住房,
因为误差不大,所以很多人就一直把60mm当成固定凸出宽度并沿用至今了。
2014-08-22 08:09:18
-
无论墙和柱的截面怎么变化,那个60咬茬是固定的,接茬60是不随墙柱断面改变而改变的。
2014-08-21 20:34:26
-
一般在图纸的结构说明里面都有的
2014-08-21 21:22:18
-
赞同一楼米老鼠
老总的说法。都有关系。
2014-08-22 01:10:25
-
这个一般是随着柱的宽度变化的,如果240柱马牙槎就是60*240的,200的柱马牙槎就是60*200,
如果墙是240的,柱是200的那马牙槎就是200*60,如果墙是200的,柱是240的那马牙槎就是200*60,由于柱外露部分需要支模板所以柱外露部分是没有马牙槎的
2014-08-21 17:47:14
-
在千赢官网首页登录入口里面测算一个就可以了
2014-08-21 18:21:28
-
同意二楼的回答。
2014-08-21 19:29:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看