• 卫生洁具与给排水管分界点

    卫生间洁具定额按标准图集包括一些给排水管,如果安装卫生洁具,那么给排水管算到什么部位,排水横管与地漏连接立管是否计算,我看地漏定额子目已包含1M焊接钢管;
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    卫生间洁具定额按标准图集包括一些给排水管,如果安装卫生洁具,那么给水算至洁具控制阀门处,排水管算到排水栓以下部位即可。

    排水横管与地漏连接立管是要计算,我看地漏定额子目已包含1M焊接钢管,这是10套地漏包含1米,是地漏与焊接钢管丝扣连接的管道。

    排水管是算到存水弯处(不包含存水弯),定额卫生间洁具里包括存水弯;卫生器具排水管道存水弯不能单独计算,定额已经包含(盥洗槽排水栓和存水弯要单独计算)。

    “定额子目里面浴盆、洗脸盆、大便器预留”(我省没有这样的子母),查看你地区的定额说明和定额解释了解。

    另外还有一个问题请教一下,我看定额子目卫生洁具里面怎么没有控制阀门到水龙头的金属软管,这个不在卫生间洁具价格内考虑,定额是按焊接钢管考虑的(查看一下定额内材料有一部分焊接钢管)。

     

    2014-08-22 08:27:06 

  • 新的消耗量定额排水横管与地漏连接立管需要计算,水平管与洁具安装的立管也应该考虑

    2014-08-22 08:04:27 

  • 都需要算至楼地面.

    2014-08-22 08:08:42 

  • 需要计算立管工程量

    2014-08-22 13:49:08 

  •  卫生洁具与给排水管分界点:
     个人认为 排水管道与卫生洁具分界,在楼板板面,垂直段按照500mm计算。

    2014-08-22 08:32:06 

  • 一般在计算时按图集计算,你说的地漏的管子不是1米,是10个地漏含1米,应该计算竖向的管道

    2014-08-22 08:07:34 

  • 常用卫生洁具上下水甩口高度及距墙距离
    序号 洁具名称 上下水连接形式        上              水          下               水
    甩口高度 公称管径 甩口高度 公称管径 下水管中距内墙
    1 瓷面盆 八字阀八字反水弯 450 DN15 400 DN32
    八字阀直反水弯 1000 地坪处 净墙皮70
    一般阀直反水弯 净墙皮60
    2 瓷高水箱蹲式大便器 (单个)八字阀八字反水弯 地面2150 DN15 地坪处 DN100 毛墙皮620
    (两个以上)八字阀八字反水弯 地面2250 毛墙皮660
    3 冲洗式蹲式大便器 阀门、八字反水弯 地面1200 DN20 地坪处 DN100 毛墙皮620
    4 瓷背水箱及连体座式大便器 八字阀及普通阀门 地面250 DN15 地坪处 DN100 毛墙皮420
    5 冲洗式座式大便器 延时自闭阀 地面580 DN15~DN25 地坪处 DN100 毛墙皮370
    6 平面小便器 节门、明管直反水弯 距地面:管1200、节门1050 DN15 地坪处 DN40 净墙皮30
    八字阀暗管直反水弯 地面1050

    2014-08-22 09:23:28 

  • 看看安装卫生洁具的图集并与工程量计算规则相结合

    2014-08-22 10:54:13 

  • 卫生间洁具定额按标准图集包括一些给排水管,如果安装卫生洁具,那么给排水管算到什么部位,排水横管与地漏连接立管是否计算,我看地漏定额子目已包含1M焊接钢管;

    回复:这个问题涉及到工程量计算规则及实际施工的问题;由于图集都是老图集,里面很多用钢管的,但是目前很多给排水管道全部塑料管道,所以单纯的执行图集计算工程量是不对的,因为消耗量定额是可以根据实际调整的;所以我们常规的处理方法是:

    1、工程量据实计算,卫生器具的支管也要全部计算,你上述问题中提到的均要计算;

    2、套用定额子目时,扣除定额含量中的钢管辅材及管件;

    以上的处理方式公平公正,一般施工各方均能接受。以上处理意见供参考。

    2014-08-22 12:42:15 

  • 计算卫生洁具给排水管按系统图计算, 接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑; 

    排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

    2014-08-22 12:58:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map