never 2014-08-22 14:32:28 | 陕西省 安装 | 639查看 3回答
如图所示防雷接地的问题???求解
如图所示图中的接地板如何计取,接地板是什么意思,◇40*4代表什么意思,距地高度这是否还要计算镀锌扁钢?求详细解释
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
所示图中的接地板如何计取,接地板是什么意思,◇40*4代表什么意思,距地高度这是否还要计算镀锌扁钢?
接地板的意思就是接地测试点的一块钢板,◇40*4代表什么意思表示是一块方板,宽度为40MM,厚度4MM,L=180MM,距地高度是表示测试点位置,在0。5M处引出,以下不用再计算镀锌扁件了。
2014-08-22 22:45:47
-
如图所示图中的接地板如何计取,(按块计取)接地板是什么意思,(接地电阻测试板)◇40*4代表什么意思,(长180*宽40*厚4mm的钢板与防雷引下线焊接相连)距地高度这是否还要计算镀锌扁钢?(不需要,指距室外地坪的高度)
2014-08-23 08:42:31
-
答:高度0.5米,从柱中引出,不用加扁钢了。扁钢40宽,厚度4mm,长度180mm。按测点算,(套)。
2014-08-22 20:53:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看