小小 2014-08-23 11:50:45 | 湖北省 安装算量GQI | 766查看 2回答
空调工程自动控制系统
下图是自控系统监控点表,以空气处理机DBFP4为例,表里它监控点有6个,控制电缆选用RVVP4*1.0 RVV2*1.0,估算它的电缆工程量,这里监控点有六个,是否需要六组电缆?还是一组就够了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
输出的是动力控制2*RVVP4*1.0
输入的是信号控制4*RVV2*1.0
共六组穿一个套管也可穿两根也行
2014-08-23 17:23:02
-
回复:这些应该全部是设备配套,敷管、穿线并且出厂前调试好的吧,不需要你额外计算的,建议看下设计图纸,估计这部分是设备的技术要求,计算安装工程量不用考虑。
2014-08-25 13:25:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看