miko 2013-05-12 16:48:29 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1685查看 4回答
请教前辈,这样的负筋,它尺寸在梁边开始算的,怎么设置它的标注呢??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图的意思是 标注的尺寸是不含支座宽的 你新建负筋的时候这样选则 如图
2013-05-12 17:06:57
-
问题:这样的负筋,它尺寸在梁边开始算的,怎么设置它的标注呢?? 答:可以把梁宽加进去后设置板负筋的长度。设置标注长度=1/2梁宽+图示标注长度。 按照你提供的尺寸为例。假如梁宽为300mm,第1个负筋按照板边布置方式布置,右标注为输入1300mm;第2个负筋的左标注为1150+150=1300,右标注为150+1150=1300mm;第3个负筋的左标注为1000+150=1150mm,右标注为150+图示尺寸。 在属性编辑里面可以选择“非单边标注含支座”或“单边标注位置”调整属性值。根据自己的实际情况做调整。
2013-05-12 17:07:06
-
你好: 在模块导航栏,点选“工程设置”---“计算设置”, 再点选“板”,在“板”界面,26行(跨板受力筋标注长度位置),其中的设置值选择“支座外边线”; 29行(中间支座负筋标注是否含支座),其中的设置值选择“否”; 30行(单边标注支座负筋标注长度位置),其中的设置值选择“支座外边线”。
2013-05-12 17:09:45
-
在定义负筋属性时 1、单边标注时,选择支座内边线即可 2、在双边标注时,选择不含支座即可
2013-05-12 16:55:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看