• 这独立基础钢筋能否改用承台定义?

    如图所示,独立基础的钢筋纵横向有一半需要翻起,而软件默认的独立基础钢筋没有翻起的定义,承台钢筋则有钢筋翻起的定义,是否可以改用承台来定义独立基础进行配筋?还有图示未明确是否需要扣除板带上下层钢筋,按照设计规范独立基础配筋是否有扣除?

    定义独立基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    板带

    2014-08-25 10:22:12 

  • 可以在独立基础里直接设置的,到设置里看看。

    2014-08-25 09:00:24 

  •  

    这是可以用下柱墩定义计算的,如果没有侧面筋,汇总后编辑钢筋处理一下就行了。答疑解惑

    2014-08-24 17:53:44 

  • 答:一、用承台代替,没有问题的。翻起钢筋好处理些。二、扣除板带问题,应依设计要求而定的。11G中有说明当某某条件时,设计应某某。

    2014-08-24 19:46:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!