• 如图的这个BKL该怎么套子目?

    各位老师,关于端柱、宽度比剪力墙大的暗梁套子目问题,定额上解释的好矛盾啊。一,定额P227.第4条:现浇混凝土墙,凸出墙体部分套墙子目。根据这条感觉都该套剪力墙子目。二,定额解释P10第5条:说凸出剪力墙的暗梁,可以令套相关子目。三,定额解释续P7第13条又说,是凸出部分可以套梁相关子目。但是也没说套哪个子目?四,如图的这个BKL该怎么套子目?五,暗梁、连梁、边框梁、暗柱、端柱不都是属于剪力墙吗?连梁套子目好像说法也很多,到底该套什么子目呢?谢谢

    边框梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    关于端柱、宽度比剪力墙大的暗梁套子目问题,定额上解释的好矛盾啊。一,定额P227.第4条:现浇混凝土墙,凸出墙体部分套墙子目。根据这条感觉都该套剪力墙子目。此条是指凸出剪力墙的暗柱;

    二,定额解释P10第5条:说凸出剪力墙的暗梁,可以另套相关子目。指暗梁凸出墙面部分套梁子目;

    三,定额解释续P7第13条又说,是凸出部分可以套梁相关子目。但是也没说套哪个子目?套单梁子目;

    四,如图的这个BKL该怎么套子目?在工程中属于有梁板的套有梁板子目,不属于有梁板的套单梁子目;

    五,暗梁、连梁、边框梁、暗柱、端柱不都是属于剪力墙吗?与墙平齐的暗梁,连梁暗柱,套墙子目;边框梁,端柱视工程中具体位置,形状情况确定。

    连梁套子目好像说法也很多,到底该套什么子目呢?连梁套墙子目