10****@qq.com 2014-08-25 14:37:08 | 江西省 安装 | 1553查看 4回答
屋面避雷带引下线利用柱主筋
请问屋面避雷引下线利用柱主筋,是不是除了套“避雷引下线敷设”还需要套“柱主筋与圈梁焊接”? 柱与基础梁的焊接点也要计算在内吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:柱主筋做引下线,底部与地梁焊接,焊接处就要计算柱主筋与圈梁焊接的。这项必须计算没有含在其它的子母中。
2014-08-25 16:36:51
-
引下线与天面避雷网、接地网(极)的连接在引下线子目中已考虑,不单独计算。引下线子目已综合考虑各种结构钢筋连接方式,不区别计算。
2014-08-26 10:43:50
-
不用套了,已经包含在内了。
2014-08-25 16:03:21
-
柱主筋自身的焊接及其与基础筋和避雷网的焊接都是他的工作内容,如果把这些另计此子目岂不是啥也不用做了。至于与圈梁焊接那是利用圈梁筋作均压环时须计的,没均压环就不计,不过高层都有,所以往往以为他是引下线的内容。
2014-08-25 16:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看