向日葵 2014-08-25 16:07:04 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 3108查看 3回答
400千伏安箱变安装
因工程需要,需安装临时400千伏安箱变。外网源由10KV马开三线开关站备用间隔供电,敷设高压电缆至新装400千伏安箱变式变电站。请问:400千伏安箱变调试费如何计算?安装定额编制说明,一般有变压器系统、母线系统、高低压送配电设备系统,接地装置系统等调试项目,而变压器调试工作内容所含的各种调试及相序的测定、三相平衡等,如何界定?另外现在电缆头都是冷缩还是热缩的?谢谢,请高手指教。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳400千伏安箱变调试费如何计算这个需要根据你的箱变原理图计算,按照你的原理图系统调试工程量有10KV高压送配电系统调试4个系统,10KV高压母线2段,400KV变压器系统调试1台,1KV低压送配电系统调试3个系统,电容器系统调试1组,1KV低压母线系统调试1段,还有接地装置系统调试1组。10KV高压电缆头现在一般用的多的是冷缩电缆头。
2014-08-25 19:19:43
-
套用变压器调试即可
2014-08-25 20:56:02
-
电缆头一般高压为冷缩,但是省定额有的没有冷缩,套热缩修改主材名称,改成冷缩价格就是了。
2014-08-26 10:58:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看