    你好:
    焊压接线端子归在配电箱安装清单下、导线清单下或单独立项都可以,因为焊压接线端子有独立的清单编号。焊压接线端子的区分是根据端子的材料和形式区分的,铝端子都是压接没有焊接的,铜端子有开口的,有窥口的,一般开口端子的采用焊接,窥口端子采用压接。端子板接线是指导线截面在6mm2以下包括6mm2在配电箱内根据配电原理图来计算有多少根导线需要接线,10mm2以上需要套焊压接线端子,电缆头的焊压接线端子及端子接线已经包含在电缆头制安子目里面了。

    接线端子

    配电箱

     

    2014-08-26 12:47:46 

  • 焊接压接的区分是6MM2导线用锡焊接,10MM2 及以上的用压接。端子板外部接线是用于接线箱内的接线板的接线,按个数算。

    2014-08-26 11:44:19 

  • 焊压接线端子是在配电箱安装清单下组价的,焊压接线端子的区分是跟端子的施工工艺来确定的,规范不管是焊还是压都是符合施工规范的,所以一般组价套焊接线端子和压接线端子都可以;端子板接线是指导线截面在6mm2以下包括6mm2在配电箱内根据配电原理图来计算有多少根导线需要接线,10mm2以上需要套焊压接线端子,电缆头的焊压接线端子及端子接线已经包含在电缆头制安子目里面了。