xxlong 2014-08-27 09:49:19 | 重庆市 安装 | 2420查看 2回答
关于室外消防给水管网 定额套取
套取室外消防栓安装的时候 定额上面 只包含了消防栓安装 没有 控制阀门 那个阀门是加在 消火栓安装 里面的 主材 里面 还是单独再套 阀门管件 以及 问问 消防栓 那个控制阀门是 什么阀 闸阀 蝶阀 球阀? 以及 室外消防栓定额里面 是否包含了阀门的安装费用了?因为 我不知道 直接把阀门当主材加上去对不对
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外消防栓定额里面不含阀门的安装,阀门需单独计。正常用闸阀或蝶阀,具体需根据设计定。室外消防水泵接合器是含阀门安装。
2014-08-27 16:34:26
-
已采纳
阀门是要单独再套计算, 消防栓 那个控制阀门一般采用法兰闸阀,也有采用法兰蝶阀,这要依据设计或标准图集确定阀门的型号。
室外消防栓定额里面 是不包含了阀门的安装费用。
2014-08-27 10:42:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看