realfox@126.com 2014-08-27 10:21:39 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1810查看 2回答
约束边缘构件与转换层梁的钢筋问题
约束边缘构件Lc范围内的钢筋如何处理? 转换层的框支梁与框支次梁,框支次梁布置不起,截面图的,转换层的横向钢筋怎么画?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一张图片是附加箍筋与吊筋,在原位标注的表格里输入,吊筋按中间的平均高度输入是一样的量,按正常输入次梁宽度就行,输入12c14 吊筋。
第二张图片,暗柱的箍筋与剪力墙的水平筋是隔一布一布置,用截面编辑完成,非阴影区的箍筋要箍住阴影区暗柱一个纵筋间距的箍筋,你应该把暗柱的配筋信息与清楚的图片上传,大家就会帮你定义一个。信息要清楚。
2014-08-28 09:13:25
-
转换层的横向钢筋在单构件输入中处理。
2014-08-27 14:19:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看