youyou 2014-08-27 15:18:00 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2432查看 3回答
边缘构件未注明的拉筋直径同相同方向墙肢箍筋直径
问题补充:剪力墙里边有箍筋吗 不都是拉筋吗 这个暗柱的拉筋是应和暗柱的箍筋一样 对吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
边缘构件未注明的拉筋直径同相同方向墙肢箍筋直径
问题补充:
剪力墙里边有箍筋吗 不都是拉筋吗 这个暗柱的拉筋是应和暗柱的箍筋一样 对吗
【你的理解是正确,就是同相邻的暗柱箍筋信息】
2014-08-28 10:08:03
-
约束边缘构件暗柱或端柱规范及平法图集规定暗柱的箍筋要同时拉住暗柱(临近墙)纵筋和墙体垂直钢筋的,箍筋长度Lc-暗柱长度+暗柱纵筋临近墙距离,箍筋中间是拉筋(从下至上)设计应给出间距的
2014-08-27 16:32:36
-
剪力墙里边有箍筋吗 不都是拉筋吗 这个暗柱的拉筋是应和暗柱的箍筋一样
边缘构件未注明的拉筋和箍筋一样,剪力墙拉钩不一样。
2014-08-27 16:31:33
-
剪力墙紧邻约束边缘构件设置拉筋,直径同约束边缘构件,间距100,做法及数量见11G101-1,剪力墙拉筋为A6@400,约束边缘构件箍筋为C10@100,我该如何处理?如图所示。
-
10.0中的不计算损耗时,出的报表的箍筋的量好像不对,本工程是剪力墙结构的
10.0中的不计算损耗时,出的报表的箍筋的量好像不对,本工程是剪力墙结构的,直径6的钢筋在连梁和墙和板构件中,但墙和连梁里的直径6的钢筋是拉筋而不是箍筋,如何正确出箍筋的工程量呢?
-
柱的约束边缘构件具体情况如截图,不知道怎么处理呀,这个说明也没怎么看懂,请各位老师指点,谢谢!问题补充:那个说明:Lc范围非阴影部位拉筋直径同阴影区直径,箍筋间距@200/@200这句话怎么理解呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看