10****@qq.com 2014-08-27 21:33:39 | 江西省 安装 | 1044查看 3回答
关于套管问题
1.给水,排水,消防管穿楼板和墙的每个地方(内墙和外墙)都要做套管吗? 2.设计没说明时如何选用哪种类型的套管? 3,套管有的按个计算,有的按米计算,请问具体的计算规则是怎样的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给水,排水,消防管穿楼板和墙的每个地方(内墙和外墙)都要做套管吗?(给水,排水,消防管有地下室的外墙是的。内墙排水需根据设计。给水,消防管内墙是的) 2.设计没说明时如何选用哪种类型的套管?(比管道大2号) 3,套管有的按个计算,有的按米计算。(正常给水,排水,消防管套管都是按米计根据规格套室外焊接钢管的定额,工艺管道、柔性套管按个计,)
2014-08-28 16:35:33
-
一般外墙和承重墙要刚性套管,内墙、楼板等用一般套管,12定额里面一般填料套管此类基本是按0.3m/个规定,刚性、柔性等基本按0.5-0.6m/个规定,如果你的套管不超过这个长度,直接按个计算然后套定额就好,如果超过了,可以调整相应子目含量。
2014-08-28 10:56:35
-
同应楼上的回答。
2014-08-28 21:30:51