木鱼 2014-08-28 09:25:28 | 山东省 云翻样 | 3355查看 4回答
同一跨梁,有一部分出现偏移,应如何处理?在原位中修改还是打断?
同一跨梁,有一部分出现偏移,应如何处理?在原位中修改还是打断?我在原位中修改边距提示【轴线超出边距0~梁截面尺寸】。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我个人是建议,打断以后,单独设置此跨的属性
虽然设计给出的这是一架梁,但是实际施工现场会根据实际情况(两跨之间错开很多了),就不能是通长布筋的
我认为要断开的
2014-08-28 09:29:45
-
同一跨梁,有一部分出现偏移,应如何处理?在原位中修改还是打断?我在原位中修改边距提示【轴线超出边距0~梁截面尺寸】。先打断,位置调整后再合并。
2014-08-28 09:29:27
-
不需要打断,原位标注中输入这一跨的距左边距离就行了。
(打断后偏移就合并不了了!)
2014-08-28 09:29:28
-
同样在该梁的原位标注平法表格里有一项梁距中心线的距离,修改对应该跨的距离即可单独调整
2014-08-28 09:41:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看