37****@qq.com 2013-05-08 21:08:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1386查看 2回答
关于软件不能判别柱基础插筋弯折长度的问题。
当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.5Lae时,那么插筋的弯折长度为12d且≥150;当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.6Lae时,那么插筋的弯折长度为10d且≥150;当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.7Lae时,那么插筋的弯折长度为8d且≥150;当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.8Lae时,那么插筋的弯折长度为6d且≥150。这四种情况软件识别不了,软件只是分了大于Lae和小于等于Lae这两种情况。请问遇到这种情况该怎样处理?谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在节点设置中输入弯折长度
2013-05-09 09:18:19
-
可以在节点设置中进行设置,软件默认的只是常规做法而已
2013-05-08 21:19:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看