41****@sina.com 2014-08-28 15:43:58 | 江苏省 安装 | 10188查看 4回答
送配电装置系统调试10KV以下交流供电负荷隔离开关
有5台10KV的高压柜,是否要计取5次送配电装置系统调试10KV以下交流供电负荷隔离开关,还有我是审计方需要施工方出示调试报告么,或者说这个调试有报告么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 个断路器计1 个系统,1 台柜至少有1 个断路器,所以5 台柜计5 个系统是合理的,但得要乙方经监理或甲方代表签批过的调试记录(报告)。
2014-08-28 16:41:45
-
需要施工方出示调试报告。如果施工方不能出示调试报告就不计。正常情况高压柜都是由电器成套厂按成品出厂的,在厂出厂前已调试好的。
2014-08-28 16:06:36
-
隔离开关调试需要提供调试报告,5台10KV的高压柜如为一个供电系统,只计取一次。
2014-08-28 15:55:23
-
高压柜调试按“台”计算,有5台10KV的高压柜,就要计取5次送配电装置系统调试10KV以下交流供电负荷隔离开关。
还有我是审计方需要施工方出示调试报告么,这个调试需要岀据调试报告。
2014-08-28 16:14:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看