小徐 2014-08-30 10:06:00 | 上海市 安装 | 1115查看 4回答
电气管线敷设问题
BV2*2.5+E2.5 SC20/CC 1、如果是并排3个出口指示灯,距地0.5m,那么垂直距离就蛮长了,请问中间的灯SC管的垂直方向是算2根吗,是否可以在顶板预埋个接线盒,然后垂直方向就1根管够了? 2、如果是顶板埋接线盒,线是下去3根上来3根,还是线在接线盒内剥开连接或是用接线端子,接线端子能计算吗? 3、如果是FC敷设方式的普通插座,中间插座是算2根垂直管吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果是并排3个出口指示灯,距地0.5m,那么垂直距离就蛮长了,请问中间的灯SC管的垂直方向是算2根吗,是否可以在顶板预埋个接线盒,然后垂直方向就1根管够了? 答:可以算两根,但是不能留过度接线盒,但是按你说的敷设方法,施工一般按“在顶板预埋个接线盒,然后垂直方向就1根管”施工,就看决算审计会不会扣你。 2、如果是顶板埋接线盒,线是下去3根上来3根,还是线在接线盒内剥开连接或是用接线端子,接线端子能计算吗? 答:按垂直方向两根管子,那么线是下去3根上来3根,按顶板预埋个接线盒,然后垂直方向就1根管,线在接线盒内剥开连接,接线端子不能计算。 3、如果是FC敷设方式的普通插座,中间插座是算2根垂直管吗? 答:中间插座算2根垂直管。
2014-09-01 11:03:08
-
你好:采用的是金属管应该沿地面敷设。立管一进一出就可以了。
2014-08-30 10:42:16
-
BV2*2.5+E2.5 SC20/CC 1、如果是并排3个出口指示灯,距地0.5m,那么垂直距离就蛮长了,请问中间的灯SC管的垂直方向是算2根吗,是否可以在顶板预埋个接线盒,然后垂直方向就1根管够了? 2、如果是顶板埋接线盒,线是下去3根上来3根,还是线在接线盒内剥开连接或是用接线端子,接线端子能计算吗? 3、如果是FC敷设方式的普通插座,中间插座是算2根垂直管吗?计算两根立管,不能预留接线盒
2014-08-30 10:42:42
-
1、如果是并排3个出口指示灯,距地0.5m,那么垂直距离就蛮长了,中间的灯SC管的垂直方向是算2根,是不可以在顶板预埋个接线盒。2、如果是顶板埋接线盒,线是下去3根上来3根,还是线在接线盒内剥开连接,接线端子不能计算。
3、如果是FC敷设方式的普通插座,中间插座是算2根垂直管.
2014-08-30 19:11:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看