水银灯 2014-08-30 17:49:07 | 湖北省 土建 | 12058查看 3回答
柱子模板超高怎么计算
柱子高6.5,尺寸500*600,定额里面有个3.6m超高模板支撑,这个套怎么计算呢,同理,满堂脚手架超高层怎么计算啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
3.现浇混凝土柱、梁、墙、板是按层高3.3m编制的,超过该层高时,其超高部分工程量另按相应模板支撑计算。
脚手架高度在3.3m以内的为基本层,3.3m以上至10m以内,再计算增加层。增加层的高度若在0.6m以内,舍去不计;在0.6m以上至1.2m,按增加一层计算,以此类推。2014-08-31 08:53:43
-
柱子高6.5,尺寸500*600,定额里面有个3.6m超高模板支撑,这个套怎么计算呢,同理,满堂脚手架超高层怎
柱子的模板是6.5*(0.5+0.6)*2
超高模板是 (6.5-3.6)*(0.5+0.6)*2
满堂脚手架是 3.6以上算超高,5.2米算一个超高层。以后每增加1.2米算一个超高层
不足0.6米不计算
那6,.5-5.2=1.3
这样就要算两个超高层了 满堂脚手架的超高量就是 未超高满堂脚手架的工程量*2
2014-08-31 09:38:49
-
墙柱模板定额按基本层3.6m编制的,每超过1m计算一个超高层,不足1m按1m计,拿你的实际工程来讲6.5m高,就是6.5-3.6=2.9m 此时要计算3个超高层即:(0.5+0.6)*2*3
满堂脚手架定额是层高超过3.6m,5.2m以下天棚面墙面均做装饰,可套。超过5.2m的,才算超过满堂架,具体乘以系数多少参考当地定额
2014-09-01 11:06:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看