• 未注明处,墙肢作为框架梁支座,支座钢筋贯通怎么正确的理解?

    梁平面图中说明如下:“未注明处,墙肢作为框架梁支座,支座钢筋贯通。”这句话是不是可以理解为所有梁只要与剪力墙相交的地方都是以剪力墙为支座而不是剪力墙中的暗柱为支座? 问题2:下面的这跨梁的正确画法,左侧梁的变截面后比墙的宽度要小,不知道是否正确?

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁平面图中说明如下:“未注明处,墙肢作为框架梁支座,支座钢筋贯通。”这句话是不是可以理解为所有梁只要与剪力墙相交的地方都是以剪力墙为支座而不是剪力墙中的暗柱为支座?问题2:下面的这跨梁的正确画法,左侧梁的变截面后比墙的宽度要小,不知道是否正确?

     

    是的   以墙为支座   而不是以暗柱为支座

    你可以去软件这里设置一下

    然后第二个问题   你绘制的没有错   不过前提要去改计算设置   

    就是第一个问题的设置

    如下图

    变截面

    2014-08-31 14:16:19 

  • 梁平面图中说明如下:“未注明处,墙肢作为框架梁支座,支座钢筋贯通。”这句话是不是可以理解为所有梁只要与剪力墙相交的地方都是以剪力墙为支座而不是剪力墙中的暗柱为支座?是以剪力墙为支座,剪力墙中暗柱只是墙的加强部分,剪力墙结构梁支座就是墙;

    问题2:下面的这跨梁的正确画法,左侧梁的变截面后比墙的宽度要小,不知道是否正确?绘制正确。

    支座钢筋贯通怎么正确的理解,就是梁钢筋遇短肢墙,梁主筋长度在短肢墙处全部通过。

    2014-08-31 15:52:21 

  • 支座钢筋贯通怎么正确的理解,就是梁钢筋遇短肢墙,梁主筋长度在短肢墙处全部通过。不能理解为所有梁只要与剪力墙相交的地方都是以剪力墙为支座
    复制去Google翻译翻译结果

    2014-09-01 11:35:11 