高工 2014-09-01 09:02:04 | 山东省 安装 | 3424查看 3回答
防雷及接地装置中的“接地跨接线安装”、“构架接地”子目各用在何处? 【山东03消耗量定额 】
山东03安装消耗量定额中的“接地跨接线安装”、“构架接地”子目各用在何处,计算规则是什么~最好能说的通俗易懂~求大神分析一下~~~~问题补充:最好能和我说说在山东96安装综合定额里这俩子目怎么处理~~~~96与03俩对比一下·······
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东03安装消耗量定额中的“接地跨接线安装”---如法兰盘因为带有胶皮垫不能形成导电通路,需要在法兰盘和管道之间连接跨接地线;“构架接地”是金属构架较高为了避雷需要接地。计算规则是按个计算。
2014-09-01 09:13:11
-
“接地跨接线安装”用在等电位接线(基价*0.5),门窗接地等。“构架接地”一般是刚构件接地,如钢屋面等,
2014-09-01 09:33:47
-
山东03安装消耗量定额中的“接地跨接线安装”用于电气设备、金属管道、电缆桥架、防雷接地等接地,“构架接地”子目用于金属门窗、金属梁柱、金属器具等的接地,计算规则是按接地跨接的“处”计算。
具体接地设置部位见下图
2014-09-01 10:06:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看