• 如下图。。

    非阴影区纵筋同墙竖向筋 我看了下图纸墙竖向筋是间距200的 查图纸得知当暗柱为400时有 LC=550 和LC=600两种情况 那么非阴影区长度就是150和200 1、详图上画的是3根拉筋是什么意思 ? 2、 我这非阴影区200是不是加一根拉筋? 3那么非阴影区为150长的时候拉筋不足墙纵筋间距200时拉筋和锚入暗柱一个纵筋间距怎么处理 ?

    纸墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非阴影区纵筋同墙竖向筋 我看了下图纸墙竖向筋是间距200的 查图纸得知当暗柱为400时有 LC=550 和LC=600两种情况 那么非阴影区长度就是150和200 1、详图上画的是3根拉筋是什么意思 ? 2、 我这非阴影区200是不是加一根拉筋? 3那么非阴影区为150长的时候拉筋不足墙纵筋间距200时拉筋和锚入暗柱一个纵筋间距怎么处理 ?

     

    1/  拉筋的水平间距同剪力墙的垂直钢筋的

    拉筋用用来拉结墙身垂直钢筋的,然后你就根据你墙身钢筋的间距    来算出拉筋的水平排数

    如果lc=600   墙身垂直钢筋是200    那就是三排

    lc=450  除以200   向上取整   也应该是三排

    如果不足1   就向上补足一根  

    然后  拉筋的垂直间距同暗柱的箍筋   是100一根