• 关于管道支架的几个问题

    1、所有明装的管道都要做支架吗(包括给水/排水/消防/暖通/电线管吗)?有规范说明一定要做吗?多少间距做一个 2、图纸未写明的也要做支架吗? 3、所有的管材都要做支架吗?(包括PVC、UPVC、镀锌管、钢管都要吗?)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、所有明装的管道都要做支架吗(包括给水/排水/消防/暖通/电线管吗)?(答:对,没有支架管道会掉下地。)有规范说明一定要做吗?(答:有)多少间距做一个?(答:规范有相应的规定,不是固定值。)

    2、图纸未写明的也要做支架吗?(答:对) 3、所有的管材都要做支架吗?(包括PVC、UPVC、镀锌管、钢管都要吗?)(答:对,包括母线、桥架等都要支架,不然会掉下来。)

    2014-09-01 13:16:22 

  •        1、一般情况下是所有明装的管道都要做支架的,(包括给水/排水/消防/暖通/电线管吗),没有规范说明是一定要做的,但施工时是要做的,一般是3米左右间距做一个的。

           2、图纸未写明的也是要做支架的。

          3、不一定是所有的管材都要做支架的,(包括PVC、UPVC、镀锌管、钢管都要吗?)。

    2014-09-01 12:39:50 

  • 明铺设的各类管道均应有支架(支墩)---不然管道会下沉不均匀

    2014-09-01 12:22:41 