鸣鸣 2014-09-02 15:00:10 | 北京市 安装 | 2530查看 3回答
配管是CC敷设则吊顶内的管怎么算?是直接从顶下去一根软管吗?
如果不是软管 那管的材质是不是直接跟着在顶板内的材质走, 算量时是从顶板引下一根线到灯具,管线还用上翻吗我做的是标底
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果不是软管 那管的材质是直接跟着在顶板内的材质一样, 算量时是从顶板引下一根线和管到灯具。
2014-09-02 15:04:46
-
一般从板顶引管到吊顶内,就用线连接灯具了,不用算管
2014-09-02 15:06:18
-
按规定,从顶板引下到灯具要穿专用的金属软管(跟连接电机的那个软管不一样)。
2014-09-02 16:22:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看