奇新 2014-09-02 15:26:46 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3753查看 2回答
钢筋算量2013新建工程时结构类型、设防烈度、檐高和抗震等级的关系
有人说:结构类型、设防烈度和檐高决定了抗震等级,那是不是说在新建工程时,只要输入了上述三项信息,就会正确地生成抗震等级?我试过一个图纸,图纸上没有说明抗震等级,输入砖混结构,檐高9米,设防烈度8度后,抗震等级生成了:不抗震,(还可以随便改),请问在图纸没有明确说明抗震等级时怎么确定抗震等级?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有人说:结构类型、设防烈度和檐高决定了抗震等级,那是不是说在新建工程时,只要输入了上述三项信息,就会正确地生成抗震等级?我试过一个图纸,图纸上没有说明抗震等级,输入砖混结构,檐高9米,设防烈度8度后,抗震等级生成了:不抗震,(还可以随便改),请问在图纸没有明确说明抗震等级时怎么确定抗震等级?
抗震等级是由设防烈度 结构类型 檐口高度三个条件来的没有错
这个是根据抗震规范内置的,你只要输入这三项就会正确弹出抗震的呢过进
如果图纸没有明确 就找这三个条件录入软件
如果图纸给了抗震等级 就直接给出抗震等级就好了
2014-09-02 17:03:39
-
设计要求是设防烈度8度,软件默认不抗震,肯定要抗震的,可以按三级抗震等级设置。
2014-09-03 10:42:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看