lqrhero 2014-09-02 15:58:05 | 山东省 云翻样 | 2446查看 2回答
剪力墙和柱的插筋与纵筋锚固问题
剪力墙和柱的插筋与纵筋锚固,什么时候该设置插筋,什么时候该纵筋锚固?二者有什么区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在一些实际工程中,当发生柱变截面、墙上柱、梁上柱,在变截面位置或柱生根部位,设计图纸按照“钢筋宜少设接头”等原则,要求纵筋直接下插进行锚固,此时使用“纵筋锚固”;当插筋和纵筋的直径不一致时,需设置一道插筋,则修改为“设置插筋”,并在【插筋信息】中输入插筋的钢筋信息;
【软件处理】:梁上柱举例说明二者的计算量的区别;
选项为【设置插筋】时:插筋、纵筋分开计算;柱纵筋计算结果:
选项为【纵筋锚固】时,插筋、纵筋连接计算;柱纵筋计算结果:
柱纵筋钢筋三维显示比较:
综述:梁上柱、墙上柱、变截面柱等需计算插筋时,上述设置均起作用,另外基础层插筋较为特殊,如要基础层插筋按上述设置计算,将基础层上一相邻楼层的柱,设置标高为基础底标高即可。
希望对你有帮助!
2014-09-02 16:16:49
-
当剪力墙或柱是在基础层时,或者它们是的任何一个楼层部位(下层没有剪力墙或柱),就是用设置插筋;当剪力墙或柱的高度是小于下层伸到本层锚固长度时,或者女儿墙的构件柱(指高度小于1.2米),那么就是用纵筋锚固。
2014-09-02 16:06:09