火莲 2014-09-03 09:29:32 | 江苏省 安装 | 1079查看 4回答
电气与消防联动
从配电箱B1AT中出来的黄色电线有啥作用?如何计算?跟什么连接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从配电箱B1AT中出来的黄色电线,是消防时的强制点亮电源线,与另外的一组电源线(同相线)一起敷设到末端的开关,这个末端的开关一般为四线制的带消防接点的声光控开关。应该有图例的 。
2014-09-03 14:28:22
-
支持大海的回答。
2014-09-04 10:21:17
-
是应急照明的充电线,对应急灯具里的充电电池进行持续性充电,保证灯具的电池内有电,当火灾发生时,消防报警系统会强行切断应急照明电箱的电源,这个时候灯具就没电了,但是要保证楼梯,疏散通道还有光源照明,这时候就靠充电电池供电,而这个电就靠平时充电线给电池充的。
2014-09-03 14:35:51
-
从配电箱B1AT中出来的黄色电线有啥作用?(强启火线,火灾时作为消防电源用。)如何计算?(与上面管内的3根2.5mm的电线同管敷设,计算为4*2.5mm2的电线。)跟什么连接?(与应急照明的灯具连接。)
2014-09-03 15:31:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看