• 配电柜问题

    四个空调配电柜放在一起。如下图。那么请问:1,这种情况应该分四次套还是分一次套子目呢?现场情况是它们并排放在平台上的。2,分一次套定额和四次套定额,单价方面分别是多少?

    套子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,这种情况应该分四面配电柜分别套价,因为4面配电柜的名称不同(应该有进线柜、出现柜、整流柜等)定额不同。

    2,配电柜属于设备,设备一般有业主采购,设备单价应该计入设备费不能计入安装造价里。

    2014-09-03 14:50:34 

  • 可根据配电柜的用途分别套用相关子目,如电源柜,控制柜,整流柜等套用相应子目。

    2014-09-04 10:12:26 

  • 这种情况应该套4台落地柜的定额;4台柜的单价不一样,找个配电箱厂家报价。

    2014-09-03 14:30:04 

  • 如果你的配电柜4个是同一个型号、系统都一样你可以一起套定额,反过来就必须一个一个套定额。

    2014-09-03 14:51:58 

  • 根据配电柜的规格型号分别套用相应的定额子目,同一规格型号套用相同子目数量为4台。

    2014-09-03 16:39:27 