火莲 2014-09-03 15:53:40 | 江苏省 安装 | 7153查看 2回答
电井中从桥架出的电缆及配管如何敷设到配电箱
电井中从桥架出的电缆及配管如何敷设到配电箱?电缆出桥架是所在配电箱那一层的桥架中的哪一个部位?配管是如何敷设的?走墙?走顶板还是底板? 电缆--分支电缆转接箱,是在电缆变型号处用的吗?如下图,图上有3个分支电缆,则有3个分支电缆转接箱?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电井中从桥架出的电缆及配管如何敷设到配电箱?1)使用金属软管。电缆出桥架是所在配电箱那一层的桥架中的哪一个部位?2)配电箱高度。配管是如何敷设的?3)金属软管。走墙?4)是的。走顶板还是底板?5)否。电缆--分支电缆转接箱,是在电缆变型号处用的吗?6)是的。如下图,图上有3个分支电缆,则有3个分支电缆转接箱?7)不对,就20层一个,分别分到20层,23层,25层。第一张图双电源到公共照明箱6AE,再由箱分回路进入各层照明。
2014-09-03 19:16:27
-
电井中从桥架出的电缆及配管如何敷设到配电箱?从桥架引出至一般穿管,一半多走地面,距离近,便于施工
电缆出桥架是所在配电箱那一层的桥架中的哪一个部位?需要结合楼层平面图茶轴部位
配管是如何敷设的?走墙?走顶板还是底板?一般走底板 电缆--分支电缆转接箱,是在电缆变型号处用的吗?如下图,图上有3个分支电缆,则有3个分支电缆转接箱?是的
2014-09-03 17:16:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看