xulan 2014-09-03 16:31:46 | 四川省 安装算量GQI | 1143查看 3回答
关于避雷引下线的问题,不知道为什么我算的比别人多了一半?在线等,挺急的
请问如图一共有几根避雷引下线。?在建筑物的四角处0.5m处设测试卡子是什么意思?因下线长度只计算到0.5m处吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:0.5M处认测试卡子,一般是混凝土柱钢筋兼为引下线时,在引下线引出的待测端子,工程完工后,检测部门用电阻仪器测量接地电阻用的。主引下线,下端接地极,上端接屋顶避雷带或接闪器的。
2014-09-04 09:13:18
-
请问如图一共有几根避雷引下线。?在建筑物的四角处0.5m处设测试卡子是什么意思?因下线长度只计算到0.5m处吗
回复:4个,仅在四角有;测试接地电阻用;不是,应该从21.25计算到接地母线处。
2014-09-07 09:48:54
-
一般每个引下线点引两根避雷引下线,上下分别连接到接地母线(极)和屋顶避雷网,与接地测试卡安装位置及高度无关;接地测试卡是放在室外的一个检测接地电阻的检测装置,建筑物的四角处0.5m处设测试卡子就是说在距地0.5m的外墙上有四个接地测试卡。
2014-09-05 08:51:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看