10****@qq.com 2014-09-04 09:47:12 | 湖北省 安装 | 2987查看 5回答
请问:地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处?
请问:地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处? 总处数=图纸设计长度*1.039/6米间隔,是这样计算吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处?
答:算一处,现在都基础接地直接套取均压环了,不再套用焊接点了,焊接点只在门窗接地和等电位接地了
2014-09-04 14:55:39
-
地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,按一处计算。
2014-09-04 16:20:12
-
基础内钢筋和引下线钢筋定额都是按2根焊接考虑的。你所说的应该算一处。
2014-09-04 13:23:22
-
按一处计算接地工程量。
2014-09-04 13:00:22
-
按一处计算,定额都是按2根焊接考虑。
2022-02-23 21:58:16
-
请问:地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处?
请问:地下室接地网,利用基础内的两根主筋与地圈梁的两根主筋焊接处,算一处,还是两处? 总处数=图纸设计长度*1.039/6米间隔 ,是这样吗?
-
“基础接地焊接利用基础梁两根主筋焊接贯通”套“均压环”定额子目,但是具体套用图中的那个定额?湖北的
“基础接地焊接利用基础梁两根主筋焊接贯通,再和避雷引下线连接,和桩基钢筋焊接”套“均压环”定额子目,但是具体套用图中的那个定额?我是湖北的。
-
设计要求 利用地下室的基础梁内2根主筋通长焊接 请问是按延长米来计量 套均压环子目 还是按平方米计算 套利用底板钢筋作接地级基础内利用基础钢筋接地子目 还是按焊接处计算 套柱子与圈梁焊接?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看