newborn 2014-09-04 10:18:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 734查看 6回答
满堂脚手架的问题
在首层的楼地面装修为什么也需要满堂脚手架?什么时候计算满堂脚手架,什么时候计算单项脚手架,什么时候不计算脚手架呢?不计算的脚手架是包含在综合脚手架里面的吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在首层的楼地面装修为什么也需要满堂脚手架?
答:楼地面装饰不能套用满堂脚手架。你是不是理解错了啊。
2、什么时候计算满堂脚手架,什么时候计算单项脚手架,什么时候不计算脚手架呢?
答:满堂脚手架,是计算天棚装饰用的。如果计算了综合脚手架,3.6m以下的天棚装饰业不能套用满堂脚手架。
3、不计算的脚手架是包含在综合脚手架里面的吗?
答:是的。
2014-09-04 10:25:25
-
不知道您是哪里的
地面不用脚手架
河北12装修定额是天棚装修超过3.6m时,用满堂脚手架,2012土建定额是现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4m2以上或施工高度在1.5m以上、现浇带形基础宽度在2m以上时,按基础底面积套用满堂脚手架*0.5;08定额是综合脚手架中已包括了基础、内外墙砌筑、现浇框架混凝土、现浇混凝土电梯井壁、内外装饰、地下室墙防水、预制构件安装及金属构件安装等所需的各种脚手架。若建筑物的主体与内外装饰由不同单位施工时,用于主体工程的脚手架套用本章单项脚手架相应项目,用于内外装饰工程的脚手架套用B.7脚手架工程中的相应项目。 按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架。若建筑物的主体与内外装饰由不同单位施工时,用于主体工程的脚手架套用本章单项脚手架相应项目,用于内外装饰工程的脚手架套用B.7脚手架工程中的相应项目。按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架。 (1)底面积超过4m2或深度1.5m以上的设备基础。(2)高度超过1.2m的室内管沟墙。(3)电梯安装。(4)依附斜道
2014-09-04 10:33:11
-
在首层的楼地面装修为什么也需要满堂脚手架?什么时候计算满堂脚手架,什么时候计算单项脚手架,什么时候不计算脚手架呢?不计算的脚手架是包含在综合脚手架里面的吗?
如果是套用了综合脚手架,那么就不能再计满堂脚手架了,通常情况下只有单独的装修工程,或者你的工程没有计算综合脚手架的情况下,才单独再做满堂脚手架,而且必须是天棚标高超过3.6M的才能计算满堂脚手架,如果是不足3.6M的,只能计算墙面和天棚简易脚手架,但都有前提就是没有计算综合脚手架
2014-09-04 10:31:17
-
在首层的楼地面装修为什么也需要满堂脚手架?答:首层楼地面不计算满堂脚手架。
什么时候计算满堂脚手架,什么时候计算单项脚手架,什么时候不计算脚手架呢?答:什么时候计算,可以参照下图。
不计算的脚手架是包含在综合脚手架里面的吗?答:不是
2014-09-04 12:41:55
-
在首层的楼地面装修是不需要脚手架,更不会使用满堂脚手架。
在室内天棚装饰或天棚和墙面同时装饰的时候,况且层高在3.6m以上时才可以计算满堂脚手架,仅装饰墙面时候按“单项脚手架”计算。
室内墙面、天棚装饰,况且层高在3.6m以内时(装饰定额包含3.6m以内简易脚手架的搭拆)不计算脚手架。
如果计取了综合脚手架就不能再计算的脚手架了,是包含在综合脚手架里面的。
2014-09-04 10:32:04
-
在首层的楼地面装修为什么也需要满堂脚手架?首层的楼地面装修不应该计算脚手架。
什么时候计算满堂脚手架,层高超过3.6m的天棚需做装饰时应该计算满堂脚手架,独立基础、满堂基础、条形基础满足定额规定要求的需要计算基础满堂脚手架。
什么时候计算单项脚手架?不能计算建筑面积但施工必须搭设脚手架施工的项目应该计算相关的单项脚手架。如砖基础砌筑高度超过1.5m、围墙砌筑等。
什么时候不计算脚手架呢?在综合脚手架范围内的不能计算脚手架,施工高度不满足定额规定高度要求的不能计算脚手架。
不计算的脚手架是包含在综合脚手架里面的吗?可以这么理解。
2014-09-04 15:00:06