楊~~ 2013-05-02 10:26:51 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1640查看 3回答
屋面板上部未布筋部分配置?6@200钢筋网与主筋和分布筋搭接,搭接长度250。
图纸中:屋面板上部未布筋部分配置?6@200钢筋网与主筋和分布筋搭接,搭接长度250。 请问:1未布筋部分,是指未布负筋还是受力筋部分? 2搭接长度250如何设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看示意图片,用温度筋定义
2013-05-02 14:06:32
-
未布筋部分,是指未布负筋还是受力筋部分?是指受力筋部分。 2搭接长度250如何设置?在计算设置--板里面设置。
2013-05-02 10:29:27
-
用温度筋布置 计算设置里面将搭接改为250
2013-05-02 11:48:45
-
屋面板跨中无负筋处另加C8@200双向短钢筋与支座负筋搭接,搭接长度300
屋面板跨中无负筋处另加C8@200双向短钢筋与支座负筋搭接,搭接长度300 请问这个要怎么布置 还有如果是在双层双向板中得话这个又怎么布置
-
在版面中部无支座负筋的区域里,应配置钢筋网片a6@200,钢筋网片与板面负筋搭接长度为30d .
在版面中部无支座负筋的区域里,应配置钢筋网片a6@200,钢筋网片与板面负筋搭接长度为30d . 怎样设置计算、 那位高手帮下忙
-
说明中的第二项,屋面板无负筋处设置双向c6@200钢筋网与负筋搭接300。与负筋搭接的这个钢筋如何绘制?
-
屋面层楼板配筋图说明:.屋面板无负筋覆盖处应布置温度应力钢筋 ^36@200,与楼面板负筋的搭接长200,已经有双层双向钢筋了还要布置温度筋吗?怎么布置?无负筋覆盖处是什么意思?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看