钢筋翻样疑问,希望耐心的专家帮忙解决下,谢谢!
剪力墙结构,筏板基础,抗震等级三级,地下二层属于人防结构,剪力墙和暗柱插筋是在筏板顶上500断开还是到负一层断开,我以前接触的项目(外圈剪力墙伸至负一层断开,外圈暗柱是筏板上500断开的,所有内墙和暗柱都是筏板上500断开的),我隔壁项目地下二层剪力墙钢筋和暗柱都是伸至负一层断开的,我纠结的是那种方案是正确的,并且施工方便节约材料。(现干项目筏板厚度850mm,地下二层层高3150mm,地下一层层高2950mm),注意:地下二层属于人防结构。问题补充:筏板上来断开和伸至负一层断开,那种方案施工方便呢?如果负一层断开如何加固呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本人认为外围应该在负一层连接。因为如果在筏板上50公分处的话,搭接长度也不够,因为在这个地方有止水钢板,也就是说有上翻高度,焊接也不方便。
2014-09-09 07:47:09
-
已采纳
这个问题不仅跟大家说的有关,在上或在下做接头都没有关系,跟施工方案有关。施工方案的确定就决定了接头做在什么位置。图纸和施工规范都没有做具体的要求。
2014-09-09 12:03:45
-
剪力墙结构,筏板基础,抗震等级三级,地下二层属于人防结构,除非设计有单独要求,剪力墙和暗柱插筋是在负一层断开,否则所有内外墙和暗柱都是筏板以上大于500断开的。
2014-09-09 07:55:17
-
你好!
人防结构的工程,临空墙和单元间隔墙的垂直筋要尽可能采用整根钢筋,但不是必须,当需要断开连接时,必须在大于H/3的位置进行连接,边柱的连接也是一样,中柱要大于柱箍筋加密高度。
2014-09-09 08:48:18
-