• 关于封闭式母线的几个疑问

    如图,在电气井中,从地下2层低压配电柜引出3(YJV4*185+1*90 CT/SC150),到3层开始走母线槽,我想问下 1、母线槽的长度计算是不是从始端箱开始量取到顶部的长度? 2、地下2层到3层是3趟桥架,桥架和母线如何连接,这里母线是不是也需要走3趟,所以母线的长度是不是需要乘以3?

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:3(YJV4*185+1*90 CT/SC150)这三根电缆应该是到母线的始端箱的,封闭母线计算从始端箱计算到顶,不需要乘3的。

    2014-09-10 10:02:24 

  • 在电气井中,从地下2层低压配电柜引出3(YJV4*185+1*90 CT/SC150),到3层开始走母线槽,

     1、母线槽的长度计算是从始端箱开始量取到顶部末端箱的长度。

    2、地下2层到3层是3趟桥架,桥架是敷设电缆用的,电缆与母线槽连接,这里母线槽的长度和数量以设计为准的请仔细看图。

    2014-09-10 10:18:39 

  • 垂直长度是从三层的始端相到顶的长度,其它的水平长度要到施工平面图上去找,不能在此截图上计算封闭母线的长度。

    2014-09-10 10:32:14 