你好啊 2014-09-10 17:43:41 | 广东省 土建 | 2320查看 1回答
剪力墙加强区的配筋是怎么样的
剪力墙加强区的配筋是怎么样的,难道如图所示就配一根拉筋?为什么剪力墙加强区钢筋的地方约束边缘构件箍筋要删除?这不是减弱了配筋吗?本来剪力墙加强区是要伸入约束边缘末端的,底部加强区高度范围和约束边缘构件高度范围不一样为什么,什么意思?谢谢大侠了!!!!!!问题补充:第二张图的文字是,本工程加强区利用水平分布筋取代XXX区箍筋,墙水平分布筋按下图茂如约束边缘构件 。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中加强区的钢筋,竖向钢筋同墙筋,水平钢筋增加了拉筋间距同墙水平筋。
所谓的加强区是相对墙而言的,通过增设拉筋要比墙加强了。但它还没有加强到暗柱的程度。
剪力墙加强区不设箍筋由墙水平筋代替。不是暗柱构件不设箍筋,暗柱的箍筋按设计柱大样正常设置。
暗柱和这个加强区,都是剪力墙约束边缘构件,这里是加强区不设箍筋。2014-09-11 11:11:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看