11****@qq.com 2014-09-11 10:39:09 | 湖北省 其他专业 | 1575查看 1回答
关于变压器增容???
已知设备总功率为2380KW,用电性质属于办公用电,则需要增容一台多大的变压器啊?(请详细说明下计算细节)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在假设取同时系数为0.5,则折算后总负荷P′为:
P′=2380×0.5=1190kW
考虑到变压器的经济运行及功率因数,取变压器最佳负荷率k为0.85,功率因数cosφ为0.75,则变压器容量S应为:
S=P′/(kcosφ)
S=1190/(0.85×0.75)=1867KVA
通过以上计算加上考虑后期的增加负荷所以选用两台1000KVA的变压器比较合适!
2014-09-11 18:53:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看