  • 已采纳
    现在假设取同时系数为0.5,则折算后总负荷P′为:

    P′=2380×0.5=1190kW

    考虑到变压器的经济运行及功率因数,取变压器最佳负荷率k0.85,功率因数cosφ0.75,则变压器容量S应为:

    S=P′/(kcosφ)

    S=1190/0.85×0.75)=1867KVA

    通过以上计算加上考虑后期的增加负荷所以选用两台1000KVA的变压器比较合适!